两线制供电设备做不做浪涌共模试验

[复制链接]
wangfeng_123k 发表于 2012-12-21 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
两线制供电设备做不做浪涌共模试验,如何要做,如何做,保护器件如何加。

精彩评论8

 楼主| wangfeng_123k 发表于 2012-12-21 12:29:58 | 显示全部楼层
如何要做,如果设备上没有接地,如何加共模保护。
EMC测试整改 发表于 2012-12-21 15:49:45 | 显示全部楼层
不要做吧,两芯电源线不带接地的一般家电产品我们没做共模测试
lrbxiao8 发表于 2012-12-24 16:40:13 | 显示全部楼层
AC供电,II类不用做的
二楼说的是DC供电,本身就只能做共模
 楼主| wangfeng_123k 发表于 2012-12-25 12:53:58 | 显示全部楼层
为什么不做,是AC二线制不会受到浪涌共模干扰吗,我做试验时,辅助信号源就是二线供电,但做信号浪涌时,残压还是会把信号源打坏。
桃花岛主 发表于 2012-12-27 22:56:29 | 显示全部楼层
回复 1# wangfeng_123k

设备做不做浪涌由很多因素决定,比如设备所处环境、设备有无I/O线缆及线缆长度等,比如高寒地区,基本无雷暴日,又比如手持式设备,无I/O线缆,这些都可以不用防雷,你说的两线制,如果I/O线缆长度比较长,同样需要防雷。
lrbxiao8 发表于 2012-12-28 10:51:28 | 显示全部楼层
回复 6# wangfeng_123k


    楼主,surge分两部分 :电源端和信号端
电源端不需要共模,信号端不一定不需要啊
辅助信号源设备被打坏了,只能说明仪器的去耦能力和辅助设备防护都太弱。
 楼主| wangfeng_123k 发表于 2012-12-28 11:29:24 | 显示全部楼层
回复 8# lrbxiao8


    我不是说信号不做,我是说只有火线零线,没有地线供电的设备的信号做不做浪涌共模试验。如果要做,如何加保护。