标题: 开关电源EFT的脉冲吸收器
       这段时间正在做设备的EFT测试4级通不过。在看关于电源EFT测试帖子时,有的会提到在滤波器前面加脉冲吸收器,可是又没有找到相应的脉冲吸收电路或相应的元件。有没有清楚脉冲吸收器或脉冲吸收电路的高手啊。
作者: 桃花岛主    时间: 2015-9-16 09:18
脉冲抑制器,我只听过接收机等贵重仪器端口加,产品过EFT没见过加这个的,我觉得,你的产品受到干扰,能否根据现象判断敏感源,一般都会定位到某模块,然后从敏感源头解决,另外,电源滤波器,线缆套磁环也是一种手段。
作者: lizhengheng    时间: 2015-9-16 21:31
经过测试分析,这个装置无法通过EMC的主要原因是电源模块的抗干扰能力太弱。因为通过示波器测试出电源模块输出电压5V,12V、-12V的尖刺电压约有300V。而且通过输入加滤波器、输出加TVS和ESD只能抑制到这个程序,无法进一步降低。