Renny 发表于 2015-2-28 14:09
那请问,现在室外的通信线缆大都即走信号也走电源,应该用什么波形合适呢?
dsbentmd 发表于 2015-2-28 14:32
你说的电力线载波吗?如果是的话,那么两个都测。
我见过一个客户的测试要求,是对产品的电源线施加10/7 ...
Renny 发表于 2015-2-28 15:07
这个类型的,我们目前也是按室外信号线处理的,也是施加的10/700的波形,不清楚有没有具体的标准来规范?
player5555 发表于 2015-2-28 15:36
有的,PLC设备EMC抗扰类标准按EN50142-2-1