标题: 雷击浪涌放电的电压法和电流法使用场合
雷击浪涌标准中有两种波形,一个是电流波,一个是电压波,请问什么产品用电流波测试,什么产品用电压波测试?
作者: admin    时间: 2010-2-26 20:00
这样理解是不对的,不是说什么时候用电压波和和电流波,而是标准当中的浪涌发生器是一个组合波浪涌发生器,既能产生电压波,又能产生电流波,这个完全是由负载阻抗决定的,在负责阻抗瞬间变化时可能输出波形会发生切换。


       因为电源线和通信线的阻抗不一样,所以:
      常用在电源线浪涌和室内通信线测试的是1.2/50us组合波浪涌发生器,可以产生1.2/50us的电压波,也可以产生8/20us的电流波。
      室外通信线路的是10/700us组合波浪涌发射器,可以产生10/700us的电压波,也可以产生5/320us的电流波。。
作者: emc_sun    时间: 2010-3-21 21:56
楼上是不是做这方面的,很清楚啊
作者: ACAD    时间: 2010-8-5 09:51
楼上的应该是做通讯类的设备,所以对雷击浪涌测试这部分研究的很深入的,呵呵!
作者: zc_infino    时间: 2010-10-22 17:20
学习了,谢谢
作者: langtuodianzi    时间: 2011-8-25 16:35
在IEC的标准中雷击主要波形有:8/20us的电流波、10/700us电压波及1.2/50us(8/20us)组合波。根据产品的市场及应用来选择不同的波形,具体应参考国家地区的标准。
作者: Renny    时间: 2015-2-28 14:09
那请问,现在室外的通信线缆大都即走信号也走电源,应该用什么波形合适呢?
作者: dsbentmd    时间: 2015-2-28 14:32
Renny 发表于 2015-2-28 14:09
那请问,现在室外的通信线缆大都即走信号也走电源,应该用什么波形合适呢?

你说的电力线载波吗?如果是的话,那么两个都测。
我见过一个客户的测试要求,是对产品的电源线施加10/700的干扰波形。
作者: Renny    时间: 2015-2-28 15:07
dsbentmd 发表于 2015-2-28 14:32
你说的电力线载波吗?如果是的话,那么两个都测。
我见过一个客户的测试要求,是对产品的电源线施加10/7 ...

这个类型的,我们目前也是按室外信号线处理的,也是施加的10/700的波形,不清楚有没有具体的标准来规范?
作者: player5555    时间: 2015-2-28 15:36
Renny 发表于 2015-2-28 15:07
这个类型的,我们目前也是按室外信号线处理的,也是施加的10/700的波形,不清楚有没有具体的标准来规范?

有的,PLC设备EMC抗扰类标准按EN50142-2-1
作者: Renny    时间: 2015-2-28 16:12
player5555 发表于 2015-2-28 15:36
有的,PLC设备EMC抗扰类标准按EN50142-2-1

通信类设备呢?信号和电源并存的情况按什么标准?