设备接地的一个主要目的是为了安全。对于图中的机箱,若机箱没有接地,当电源线与机箱之间的绝缘良好(阻抗很大)时,尽管机箱上的感应电压可能很高,但是人触及机箱时也不会发生危险,因为流过人体的电流很小。但如果电源线与机箱之间的绝缘层损坏,使绝缘电阻降低,当人触及机箱时,则会导致较大的电流流过人体,造成人身伤害。最坏的情况是电源线与机箱之间短路,这时全部电流流过人体。

若机箱接地,当电源线与机箱短路时,会烧断保险或导致漏电保护动作。

从前面讲述的电源线滤波器电路可以知道,当机箱上正确安装了电源滤波器时(滤波器的接地端与机箱联在一起),如果机箱不接地,则机箱上的电压为110V,若机箱内的电路地与机箱相连接,则电路的电位也是110V。这时,若这个机箱中的电路与其它接地的设备相连接(电位为0V),则需要注意两者之间的参考电位的问题,轻则造成信号传输质量下降,重则造成电路中的器件损坏(如将另一电路接口上的共模滤波电容烧毁)。

接地还能为雷击电流提供一条泄放路径,当设施或设备中装有浪涌抑制器时,接地是必要的,否则无法泄放浪涌能量。这时,不仅要接地,而且还要   “接好地”,也就是,接地的阻抗还必须很低。

对于许多静电敏感的场合,接地还是泄放电荷的主要手段。