AttTiv 发表于 2013-6-21 13:07:17

请问这样接可以吗?

Y电容接地端通过螺丝接到金属机壳,金属机壳放在大地上,那么,此时系统地还能通过螺丝接到金属机壳上吗?如果不能,那么如何为高频干扰提供一个低阻抗回流路径??如果能,那么Y电容接地端在PCB上能和系统地连接吗??      谢谢

sk1987 发表于 2013-6-21 13:37:01

可以的,我们的产品都是这样做的。

AttTiv 发表于 2013-6-21 15:18:17

谢谢程工和SK

桃花岛主 发表于 2013-6-23 23:07:08

你说的是将单板GND和金属机壳通过Y电容连接,然后金属机壳再接大地,这种也是一种接地的方式,是可以的,你可以认为低频是浮地,高频是接地。

AttTiv 发表于 2013-6-25 00:50:16

桃花岛主 发表于 2013-6-23 23:07
你说的是将单板GND和金属机壳通过Y电容连接,然后金属机壳再接大地,这种也是一种接地的方式,是可以的,你 ...

谢谢岛主指点,但是你说的低频浮地、高频接地,按我这种接法,该如何理解呢?

桃花岛主 发表于 2013-6-25 22:53:27

对低频电容不通,就相当于单板没有接地,减少环路,对高频,电容通了,是低阻,此时单板就接地了。

AttTiv 发表于 2013-7-13 09:36:18

岛主,你的意思我明白了,但是又有个疑问,如果是GND通过电容接螺丝孔的话,这样是不是不利于静电的泄放??

jxhsl 发表于 2013-7-13 11:38:26

这种作法应该有两个前提吧,
1、单板上有干扰需要泄放
2、另外所接的大地接比较干净,不会引入干扰, 而是能够泄放

AttTiv 发表于 2013-7-13 14:43:36

谢谢LS朋友提醒,我产品用的环境比较恶劣,地不干净
页: [1]