开启左侧

请问这样接可以吗?

[复制链接]
AttTiv 发表于 2013-6-21 13:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Y电容接地端通过螺丝接到金属机壳,金属机壳放在大地上,那么,此时系统地还能通过螺丝接到金属机壳上吗?如果不能,那么如何为高频干扰提供一个低阻抗回流路径??如果能,那么Y电容接地端在PCB上能和系统地连接吗??      谢谢

精彩评论8

sk1987 发表于 2013-6-21 13:37:01 | 显示全部楼层
可以的,我们的产品都是这样做的。
 楼主| AttTiv 发表于 2013-6-21 15:18:17 | 显示全部楼层
谢谢程工和SK
桃花岛主 发表于 2013-6-23 23:07:08 | 显示全部楼层
你说的是将单板GND和金属机壳通过Y电容连接,然后金属机壳再接大地,这种也是一种接地的方式,是可以的,你可以认为低频是浮地,高频是接地。
 楼主| AttTiv 发表于 2013-6-25 00:50:16 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2013-6-23 23:07
你说的是将单板GND和金属机壳通过Y电容连接,然后金属机壳再接大地,这种也是一种接地的方式,是可以的,你 ...

谢谢岛主指点,但是你说的低频浮地、高频接地,按我这种接法,该如何理解呢?
桃花岛主 发表于 2013-6-25 22:53:27 | 显示全部楼层
对低频电容不通,就相当于单板没有接地,减少环路,对高频,电容通了,是低阻,此时单板就接地了。
 楼主| AttTiv 发表于 2013-7-13 09:36:18 | 显示全部楼层
岛主,你的意思我明白了,但是又有个疑问,如果是GND通过电容接螺丝孔的话,这样是不是不利于静电的泄放??
jxhsl 发表于 2013-7-13 11:38:26 | 显示全部楼层
这种作法应该有两个前提吧,
1、单板上有干扰需要泄放
2、另外所接的大地接比较干净,不会引入干扰, 而是能够泄放
 楼主| AttTiv 发表于 2013-7-13 14:43:36 | 显示全部楼层
谢谢LS朋友提醒,我产品用的环境比较恶劣,地不干净
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com