EMC测试等级的选择
各位大神关于EMS测试等级的选择各位都是以什么为原则来选择的呢?我目前在做商用中央空调部件选型,对于EMC等级的要求还有不少疑问:
1.按工业环境选型的话有些部件不能满足我们的要求(测试要求太高)——按说我们这种商用空调应属于轻工业环境,但根据我以前遇到的情况,轻工业环境的要求还是太低了。
2.对于商用空调系统,涉及到PLC,工业计算机,通讯模块,传感器等多种组件,按说应该按产品应用环境来确定它们的测试等级。但是目前我还没有找到有效的方法去评估我的产品处在什么样的电磁环境中,应该按什么样的等级去评估。
烦请各位大侠不吝赐教——要通过什么样的方法或是试验来确定一个产品的测试等级。
谢谢! 首先查下看看有没有产品类标准可以参考,有的话就直接参考。
测试等级确实要根据你产品特点,应用环境来确定,比如室内室外、南方北方等等,导致要求等级都可能有所不同。 桃花岛主 发表于 2014-10-9 23:42
首先查下看看有没有产品类标准可以参考,有的话就直接参考。
测试等级确实要根据你产品特点,应用环境来确 ...
谢谢岛主。
目前我遇到的情况是,各部件有的有专用标注,有的没有。但它们同时使用在我的一个系统中。
当我对这不同的器件进行试验时,是否应该按同一个标准(它们在同一电磁环境下)?
这些器件有些为工业级,有些为商用级别,我们的产品适用环境为商用,轻工业环境,是否都按轻工业环境呢? fzyiye 发表于 2014-10-10 10:31
谢谢岛主。
目前我遇到的情况是,各部件有的有专用标注,有的没有。但它们同时使用在我的一个系统中。 ...
各个部件按照专用的emc标准进行考核, 如果没有响应的标准按照通用商用轻工业标准来进行考核
中央空调整机按照商业轻工业环境标准进行考核 电磁兼容工作室 发表于 2014-10-10 15:43
各个部件按照专用的emc标准进行考核, 如果没有响应的标准按照通用商用轻工业标准来进行考核
中央空调整 ...
谢谢!
但是在实际使用中,轻工业标准等级在某些方面还是太低了——比如:通讯浪涌和脉冲群。
另外对于幅射和传导抗扰度大部分厂家都没有作要求,这是为什么啊?
fzyiye 发表于 2014-10-11 12:17
谢谢!
但是在实际使用中,轻工业标准等级在某些方面还是太低了——比如:通讯浪涌和脉冲群。
标准的高与低, 其实取决于你的最终目的, 如果你的产品要出口销售, 比如要满足CE, CCC等等的要求的话, 满足标准即可。
如果说您是为了提高产品质量的话, 可以结合通用标准指定出自己的企业标准, 提高产品的测试等级
至于为什么辐射和传导抗扰度很少要求, 那是因为对于这种产品, 这两个测试的失败几率实在太低。 个人理解 电磁兼容工作室 发表于 2014-10-11 14:20
标准的高与低, 其实取决于你的最终目的, 如果你的产品要出口销售, 比如要满足CE, CCC等等的要求的话 ...
嗯,学习了。
关于幅射和传导测试的问题,我还需要再统计一下。有结果与大家分享。 最新进展:
目前我还是准备一刀切——有标准的按标准,无明确标准的按轻工业等级。
其他如果能找到资料的按以下方向:
1.同类产品要求供方提供EMC测试的详细报告,找到行业内一般做到多高。
2.统计公司近三年来的部件电磁干扰方面导致的故障率,找出最好和最差产品对应的测试等级,按最好的那个等级来要求;
3.先尽量做全一点,等后面做减法。
请各位大侠多提意见!
PS:哪家测试机构能提供EMC测试方案的可与我联系啊,我们可以安排产品到你们那去做测试。