关于机壳和电源地的一个案例求解!
我对电磁兼容性相关的知识了解不多,今天遇到一个案例,求高人指点。一个两轴转台由步进电机驱动,用磁性码盘反馈位置。其中一个码盘的装配组件用螺钉与转台体固定,但是表面处理时螺订孔都磷化了,且安装时没有拧紧导致该码盘外壳与台体间没有搭接上。问题来了,当步进电机驱动器上电不使能时码盘读数基本正常,上电且使能后码盘读数频繁大幅度跳动,经测试发现其供电受到干扰导致输出波形叠加毛刺,从而导致读数错误。供电电源是3.3V,干扰为0.5V-2V的毛刺。一顿找一顿试,找到一个办法,就是让码盘的装配组件与台体可靠搭接即可明显减小电源干扰。系统的供电为直流24V,系统地线与机壳不搭接。1.干扰是驱动器传导到地线上的?2.为什么机壳搭接能减小干扰?3.除了机壳搭接外还要注意什么?请高人指点! 你在盯着一个人蹦蹦跳跳,然后他跑到电梯里蹦蹦跳跳,电梯上下动的时候你不能确定他是不是在蹦蹦跳跳,除非你也跟他站到同一个电梯里,你才能知道他是不是在蹦蹦跳跳。
码盘,电机,控制器,必须有一个相同的参考地,不然控制器不知道码盘给的电平到底是多少,原因是电机转动的时候会有很大的漏电流,导致参考地上地电位波动。
搭接的地线,是强制让两个地电位i拉平。
除了机壳搭接外你还要注意别被电到了,别被砸到了,别把手指卡到电机马达里面了,别把头发卷到里面去了,操作高压大功率电机的时候让妹子站远点别被她吓到或吓到她了……