开启左侧

关于直流地(GND)、保护地(PE)的疑惑

  [复制链接]
emc_eft 发表于 2013-1-30 21:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
比如直流+24V输入,直流地(GND),安规保护地(机壳)。一般的理解是直流地(GND)作为+24V的参考地,保护地连接机壳通到大地。
+24V,GND通过Y电容连到机壳。产品的耐压测试,个人理解测试的是+24V/GND与保护地之间的耐压。但是在EFT的解决方法中,有人说可以把GND与保护地(PE)直接短接。
我疑惑的是这样EFT即使过了,有意义么?当GND与PE短接后,耐压测试怎么打?还是我的理解有误?

精彩评论14

桃花岛主 发表于 2013-1-31 23:23:22 | 显示全部楼层
24VGND可以和机壳PE短接,但24VGND不要短接到单板的GND。
AAQQSS123321 发表于 2013-2-1 10:45:00 | 显示全部楼层
24VGND可以和机壳PE短接,但24VGND不要短接到单板的GND。
桃花岛主 发表于 2013-1-31 23:23



    岛主请教下,电源24Vgnd 不是和主板上的GND直接连的吗?那用什么连接啊?
考古拉 发表于 2013-2-1 11:07:56 | 显示全部楼层
我接着LZ再问个 外行一点的问题,
1.直流源有正负极,这里说的直流地(GND)就是指直流源负极么?
2.对于直流电源的surge测试,按照IEC61000-4-5,
如果负极短接了交流地(PE),就是说耦合方式要选择线对地,阻抗选12欧姆
如果负极没有短接PE,耦合方法是选择线对线,阻抗选2欧姆。是这样么?
火星人 发表于 2013-2-1 13:34:43 | 显示全部楼层
不管有没有接地,正和负之间都是要按照“线对线耦合”;正对地、负对地都按照“线对地耦合”。至于源阻抗就按照标准来就可以了。直流系统一般采用正接地,防止电化学反应腐蚀。
梧桐飘落 发表于 2013-2-1 16:20:48 | 显示全部楼层
我们的设备好像都是把直流地和保护地接在一起的啊   这样有什么不好的么?
梧桐飘落 发表于 2013-2-1 17:00:46 | 显示全部楼层
接着楼主的地方问一个小问题:
EFT测试受试设备的时候,那些进入到设备的脉冲群是应该被吃掉呢 还是应该被导走?还是说不管怎么样只要测试通过就可以了?
 楼主| emc_eft 发表于 2013-2-1 20:21:06 | 显示全部楼层
谢谢各位。但有另外一个问题,当直流地与PE短接后,进行耐压测试怎么办。电源正与PE之间变成回路了。
考古拉 发表于 2013-2-6 10:12:55 | 显示全部楼层
回复 8# 梧桐飘落
应该是经过EUT后,导入参考地 111.JPG
考古拉 发表于 2013-2-6 10:33:01 | 显示全部楼层
回复 6# 火星人

浪涌抗扰度测试时,如果是直流电源正极接地,那么正极对负极,就相当于负极对地? 此时是不是要按照标准中线对地的 阻抗来设置?

在EMCpartner 设备的说明书中, 关于对直流电源施加浪涌 有这样两段话:

2. Connect the DC power supply with EUT - Power 1. When ever possible connect the positive pin of the
dc source with L and the negative pin with PE. Only when a grounding of the EUT is no allowed connect
the negative pin with the neutral N of the TRANSIENT TRA2000IN6.
它建议用直流源正极接L端,用负极接PE端(这样才能提供线对地的12Ω阻抗),只有当EUT没有接地时,才把直流源负极接N端。


SURGE superimposing on dc
For this kind of test the dc voltage should be, if possible connected to L and PE on EUT-Power 1. Only for
this coupling path the coupling impedance is 10 Ω and 9 μF.
This is an advice from EMCP based on experience of customers, that protection devices has been
destroyed when SURGE test has been carried out with coupling impedance 18 μF and 2 Ohm between L
and N. In the real installation environment they never had a damage of the equal protection devices. In the
IEC 61000-4-5 no specific chapter is dealing with different d.c. sources. The only hints for Surge tests on
d.c. supply can be found in the single phase test set up examples.
    这样的操作(正极接L端,用负极接PE端)是因为客户的经验:发生器有效阻抗选择2Ohm时,实际环境中能很好工作的保护元件会经常损坏,
所以选择12Ohm的阻抗,这样施加到DC电源线上的能量就小一点,EUT就不容易损坏。



这里就有点混淆了。。。对接地的直流源应选择线对地的阻抗,还是选择线对线的阻抗?  是依据标准,还是依据客户经验?