各位好,小弟在做EFT测试时遇到一个客户要求做EFT时标准按15KHz进行测试,我想问这是模拟什么工况的测试?
图片是国标要求的,客户是电梯行业,根据电梯行业标准《GB/T24808-2009》要求也是按5KHz来测试的,我想问问他们提出是否有根据还是自己定义的?
随便问下为什么我们常规要做5KHZ?而为什么说100KHZ更能模拟实际情况?
烦请各位大大详解下,跪谢!



ddd.jpg

精彩评论10

 楼主| 招尸墓想 发表于 2014-7-22 11:28:56 | 显示全部楼层
麻烦管理员更正下,是《EFT为什么会有15KHz的测试标准?》
zhuyeqing 发表于 2014-7-22 12:22:28 | 显示全部楼层
试验等级最下面一栏,重复频率可以特定,按照客户要求做就可以
chen2006 发表于 2014-7-22 19:59:09 | 显示全部楼层
这些都是模拟一些电子开关或者继电器通断瞬间产生的脉冲,电梯行业中使用的继电器开关频率可能相对一般产品更低,所以 5KHz频率,现在的继电器开关频率更高 100KHz更具代表性。个人理解,仅供参考。
桃花岛主 发表于 2014-7-22 23:46:30 | 显示全部楼层
脉冲群冲单个脉冲的重复频率的实际值为10kHz 到1MHz ,然而广泛调查的结果表明,采用固定调节火花气隙的发生器难以再现这种相对较高的重复频率,因此标准规定了频率较低的、有代表性的专用脉冲,所以在脉冲群试验标准制定过程中,把脉冲频率定为 2.5kHz 和 5kHz 实在是不得以而为之,随着脉冲形成器件的更新,特别是高速高压电子开关的选用,把脉冲频率提高到 5kHz 和 100kHz 是必然的事情,从而使得脉冲群抗扰度试验更加切合实际的干扰情况。
melissa 发表于 2014-7-23 08:49:06 | 显示全部楼层
高频好像更容易出问题,也比较接近真实情况。
 楼主| 招尸墓想 发表于 2014-7-23 09:20:48 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2014-7-22 23:46
脉冲群冲单个脉冲的重复频率的实际值为10kHz 到1MHz ,然而广泛调查的结果表明,采用固定调节火花气隙的发 ...

是不是可以理解为2.5K和5KHz是低频域的测试,100KHz是高频域的测试?
 楼主| 招尸墓想 发表于 2014-7-23 10:45:58 | 显示全部楼层
melissa 发表于 2014-7-23 08:49
高频好像更容易出问题,也比较接近真实情况。

谢谢!
 楼主| 招尸墓想 发表于 2014-7-23 10:46:15 | 显示全部楼层
chen2006 发表于 2014-7-22 19:59
这些都是模拟一些电子开关或者继电器通断瞬间产生的脉冲,电梯行业中使用的继电器开关频率可能相对一般产品 ...

谢谢!
晓月黄昏 发表于 2014-7-23 20:56:46 | 显示全部楼层
不是频率越高残酷性越高么