本案例中尝试过很多方法去整改,但均无明显改善。最终电源厂家重新设计PFC电路,解决问题。
现有一LED频闪灯,闪烁频率最高30Hz,瞬间功率能达到700W,平均功率300W,采用两个明纬开关电源EPP-300-48带有主动PFC电路,
开关电源输出端非并联,独立供电。
咨询过明纬,PFC只针对静态负载,像频闪灯这类动态负载无效。尝试在DC端后级电路与150w假负载并联,PF0.94 但是2次谐波还是Fail.
并联假负载测试数据.pdf
(30.28 KB, 下载次数: 13)
原始数据.pdf
(38.43 KB, 下载次数: 15)
|