关于继电器受EFT影响的问题,请各位大大指教

[复制链接]
加勒比海带 发表于 2013-4-16 10:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EMC新人,请教一个EFT问题,继电器乱跳,我的CPU的I/O口不够用,所以用地址线分时复用,有接地信息以后通过74LS273锁存,然后通过127光耦的集电极驱动继电器吸合,给出开出信号。
    现在我在模拟信号的电源输入端加了RC滤波,,在测试快速瞬变干扰时发现当做到2KV,2.5KHZ时,继电器就会发生乱跳的现象,但是想做到A级,即4KV,试了很多方法都不行,求各位指教。另外也不是很清楚干扰从哪里进去的
    原理图[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/810925022/QQ/WinTemp/RichOle/F%7BB$ZEH%7BRC0CBDRDVVK@RH7.jpg[/img]

精彩评论11

火星人 发表于 2013-4-16 15:08:50 | 显示全部楼层
用示波器看一下是锁存器接收的数据出了问题,还是光耦驱动出了问题。根据情况做相应的滤波就可以了。
 楼主| 加勒比海带 发表于 2013-4-16 15:50:56 | 显示全部楼层
回复 2# 火星人


    非常谢谢您的帮助,刚入行半年,还是一个菜鸟。当时用示波器看波形了,示波器有点受干扰,锁存器的输入端没事,输出端即光耦驱动受到干扰了,频率和干扰的频率一样,一共20多路,不好处理,不知道是从光耦打穿过来的干扰还是从电源端耦合过来的干扰,我的继电器板分两块左边是数字部分273芯片,右边是20多个继电器,中间用光耦隔离,模拟电源和数字电源在最上边,因为一部分模拟电源和光耦的驱动平行的,有没有可能是他们的寄生电容耦合影响的,
桃花岛主 发表于 2013-4-16 22:38:48 | 显示全部楼层
光耦很多,一个,光耦电源有无滤波,其次,光耦两端地有无隔离。
 楼主| 加勒比海带 发表于 2013-4-17 09:46:27 | 显示全部楼层
回复 5# 桃花岛主 7__Q@SPQSJ%N5HWHAZL68T5.jpg 这是我的原理图,您说的两个问题,第一个光耦的K6直接接273的输出,没有滤波,后来整改的时候在1,2引脚之间加过0.01UF的电容,没什么效果;
    第二个问题,光耦两端的电源不是一个电源,KOUT6接继电器的线圈,左侧的和273是一个数字电源,右侧的为模拟电源,数字地和模拟地在AD采样那里隔离后连接了
    一直找不到干扰的传播途径,有两种怀疑,第一是从继电器的开出端耦合到模拟电源上,因为我的模拟电源有一段线和光耦的2脚的线是平行的,一共20多路光耦;第二干扰直接打穿光耦然后影响数字端,127的光耦耐压是2000多伏,换181的光耦耐压3000多伏也没有明显好转,现在是一筹莫展,望岛主指条明路
 楼主| 加勒比海带 发表于 2013-4-17 09:55:14 | 显示全部楼层
回复 4# 化二为一


    是啊,电磁兼容看不见摸不着的,只能靠经验和第一手数据,对新手太不容易了
火星人 发表于 2013-4-17 15:09:24 | 显示全部楼层
电容要加在光耦的脚非常近的地方才行。最好还是用示波器顺着这一路电路往下查,看哪里受干扰就整改哪里。最后你还要看一下驱动的电源有没有问题,电源不稳也有可能。
桃花岛主 发表于 2013-4-17 21:19:56 | 显示全部楼层
回复 6# 加勒比海带

+5V为什么不对数字地加电容,可以加0.1uF试试,同时,模拟Kout也加个电容滤波;

另外,数字地与模拟地之间可以加个1000pF电容连接试试,因为并联光耦太多,分布参数太大,加电容共模经过降低阻抗。
zzbsfere 发表于 2013-4-21 20:55:58 | 显示全部楼层
2脚对地加电容试试1000p或0.1u
yang123_123 发表于 2013-4-22 17:59:24 | 显示全部楼层
你的EFT打的是电源线?
EFT都是共模干扰,在1、2端口加个共模电感试一试。
如果光耦原边的信号质量就不行,即使隔离效果很好,光耦输出也不行。
再就是可以少接几个继电器,看情况有没有不同,以此来验证是否如岛主所说,是光耦在高频段的寄生电容导致了问题。一个光耦等效4~6个pF,20个就是100pF左右了。。。