就我所知道的,也覺得合理的說法如下。
浪湧進入電感時,電感會儲能;浪湧通過電感後,電感會將儲存的能量釋放。問題即出在釋放能量的過程。
釋放能量時產生的電壓大小依據法拉第定律V=L*di /dt,於是一個1mH的電感在測試1KV的浪湧時,理論上最糟的情況會依法拉第定律而在後端產生多高的電壓,可由下式計算
V=L*di /dt=1mH*(1000V/2ohm=500A)/8uS=62.5KV
如果是10mH的電感測試2KV,則最糟可能出現1250KV
大家都知道這是不可能實際出現的數據,因為實際測是的系統與環境不可能如此完美。
舉這樣的例子只是想說明工程師若忽視法拉第定律,會在浪湧測試中出現什麼樣的悲劇
只要出現1250KV的1%,就哭吧!同時也無法回答老闆質問為何測試2KV卻出現12.5KV的浪湧?是儀器故障嗎?
不然就是學著電感旁併聯一顆GDT或雙向TVS,或者在電感後加過壓保護元件 |