有的设计中存在差模电感、共模电感并联一个气体放电管的设计,想请教这是出于什么考虑?可以抑制电感的脉冲电流么?

精彩评论12

桃花岛主 发表于 2013-8-29 23:54:17 | 显示全部楼层
是有这么一个设计,主要好像是为了满足安规的某一项测试,我的记录本上有,明天去公司帮你看看吧。
 楼主| wy1sungrow 发表于 2013-8-30 09:42:05 | 显示全部楼层
实际结构是三相的,差模各加一个,共模只有一个绕组加了一个,不太理解为什么
mic29 发表于 2013-8-30 14:51:59 | 显示全部楼层
就我所知道的,也覺得合理的說法如下。

浪湧進入電感時,電感會儲能;浪湧通過電感後,電感會將儲存的能量釋放。問題即出在釋放能量的過程。
釋放能量時產生的電壓大小依據法拉第定律V=L*di /dt,於是一個1mH的電感在測試1KV的浪湧時,理論上最糟的情況會依法拉第定律而在後端產生多高的電壓,可由下式計算
V=L*di /dt=1mH*(1000V/2ohm=500A)/8uS=62.5KV
如果是10mH的電感測試2KV,則最糟可能出現1250KV
大家都知道這是不可能實際出現的數據,因為實際測是的系統與環境不可能如此完美。
舉這樣的例子只是想說明工程師若忽視法拉第定律,會在浪湧測試中出現什麼樣的悲劇
只要出現1250KV的1%,就哭吧!同時也無法回答老闆質問為何測試2KV卻出現12.5KV的浪湧?是儀器故障嗎?
不然就是學著電感旁併聯一顆GDT或雙向TVS,或者在電感後加過壓保護元件
桃花岛主 发表于 2013-8-30 23:33:48 | 显示全部楼层
mic29 发表于 2013-8-30 14:51
就我所知道的,也覺得合理的說法如下。

浪湧進入電感時,電感會儲能;浪湧通過電感後,電感會將儲存的能 ...


MIC29,你说的太好了,真心佩服;
查了下我的记录本,说是电感特性是储能,那么浪涌时会储存很大的能量,会把共模电感搞坏,这个说法大致就是你说的,但说这个能量搞坏共模电感感觉还有点瑕疵;

但我在看了记录本后疑问来了,一般接口都是先防护,后滤波,这样的话,我电源口首先已经做了防护,那么到共模电感的能量都很小了,就没必要并气体放电管了吧;难道共模电感并气体放电管的方案是接口不用防护了,MIC29能否指点下!
mic29 发表于 2013-9-2 09:43:00 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2013-9-2 08:30
一般的开关电源是舍不得加放电管的(1.5元/PCS成本),会采用放电间隙的PCB设计。我们设计开关电源时,一般 ...

的確常常看到共模電感併聯鋸齒狀的SPARK GAP,但這個設計有其使用上的壽命限制,放電次數過多會碳化變黑,效能下降

共模電感併聯的SPARK GAP和GDT除了防止法拉第定律的破壞外,還有另一個用途外
就是當EMS不是由輸入端進入EUT,而是由輸出端進入EUT時,可以BYPASS共模電感(高阻抗元件),形成低阻抗洩放路徑
mic29 发表于 2013-9-2 09:46:34 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2013-8-30 23:33
MIC29,你说的太好了,真心佩服;
查了下我的记录本,说是电感特性是储能,那么浪涌时会储存很大的能 ...

不是很清楚島主的問題,但我先試著回覆一下!

雷擊分共模與差模,所謂的前端防護元件一般是差模的MOV,對共模雷擊是沒有作用的
mic29 发表于 2013-9-2 09:58:04 | 显示全部楼层
mic29 发表于 2013-8-30 14:51
就我所知道的,也覺得合理的說法如下。

浪湧進入電感時,電感會儲能;浪湧通過電感後,電感會將儲存的能 ...

放假這兩天想了一下這個帖子,發現有些問題,我應該誤用了法拉第定律,在此說明一下

雷擊能量通過電感,電感依法拉第定律會產生V=L*di/dt的壓降
因此1KV的浪湧測試時,浪湧進入電感當時,電感前端的浪湧電壓是1KV,電感後端的電壓則是1000-V
浪湧通過後,電感釋放能量時,同樣可依法拉第定律求得電壓值,條件合適時,還是常有出現比測試電壓更高的狀況

上一篇誤用為電感後端的電壓是V,特此更正!
langtuodianzi 发表于 2013-9-2 15:30:54 | 显示全部楼层
电感.jpg

模拟的雷击波会在共模电感上感应出很高的电压,与本身的电压结合后会对后级的元件产生破坏。一般并联的是微隙玻璃气体放电管。成本非常廉价。
玻璃气体放电管.jpg

桃花岛主 发表于 2013-9-2 22:50:19 | 显示全部楼层
langtuodianzi 发表于 2013-9-2 15:30
模拟的雷击波会在共模电感上感应出很高的电压,与本身的电压结合后会对后级的元件产生破坏。一般并联的 ...

那这种情况下,前级的L和N之间用压敏,N和PE之间用GDT,这个初级的共模和差模防护电路还加不加?