485通讯防雷电路的地该如何接

[复制链接]
zsp0470 发表于 2012-8-22 22:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
看了好多资料都说接到大地上,我也认同。
可是用户不给设备接地问题出现了,地线没接到地会有100V左右的电压,原因是L和N线上有Y电容。这时设备与PC机连接气体放电管动作,通讯时有时无(气体放电管接大地,TVS管接的是485的地)。要是把pc机接地,设备也接地,通信正常(可以要求客户)。
有的用户要用到微型打印机,微型打印机是所料机壳没有接地柱,与设备连接时气体放电管动作,导致不能正常打印。
现在整改的办法有  1气体放电管90V改为230V.
                        2气体放电管接485的地

这两种办法我动作过雷击测试,4kv都没有问题的。第1种方法问题是信号线上的电压高于230还有出现通信不正常。
第2种方法问题是气体放电管和TVS管没有和大地连接,只是和485的地连接在一了。会不会有潜在的问题。
多谢高手指点,
232 保护电路.jpg 485保护电路
232 保护电路.JPG

精彩评论7

 楼主| zsp0470 发表于 2012-8-22 22:27:58 | 显示全部楼层
这两种办法我动作过雷击测试,4kv都没有问题的。
第1种方法问题是信号线上的电压高于230还有出现通信不正常。
第2种方法问题是气体放电管和TVS管没有和大地连接,只是和485的地连接在一起了。会不会有潜在的问题。
 楼主| zsp0470 发表于 2012-8-23 21:54:15 | 显示全部楼层
谢谢  化二
麻烦在问一下 气体放电管和TVS管要是接"485地"的话有什么问题,我做雷击测试可以过4KV,不知道化二有没有做过.
 楼主| zsp0470 发表于 2012-8-28 22:22:26 | 显示全部楼层
谢谢
AAQQSS123321 发表于 2012-9-1 08:16:00 | 显示全部楼层
谢谢  化二
麻烦在问一下 气体放电管和TVS管要是接"485地"的话有什么问题,我做雷击测试可以过4KV,不知道化 ...
zsp0470 发表于 2012-8-23 21:54



    接485地的话,那泄放的能量往哪里跑了啊?