开启左侧

冰箱电气控制系统维修案例

[复制链接]
remindianzu 发表于 2010-7-13 11:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
案例一、可控硅坏、室内机噪音
  故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声
  原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,y7uhj14检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道
  由此判定为风机控制可控硅损坏
  解决措施:换主控板
  经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大
  案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行
  故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行
  原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏
  解决措施:更换同型号控制器后试机正常
  经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭
  案例三、遥控器接收器坏
  故障现象:遥控不开机
  原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器
  打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收
  解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常
  经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够正常接收
  用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号,如手动开机后空调运行正常,可以排除主控板故障,由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件,尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因

精彩评论2

岁月如歌 发表于 2010-7-14 22:18:28 | 显示全部楼层
室内机?
空调?
岁月如歌 发表于 2010-7-14 22:18:45 | 显示全部楼层
室内机?
空调?