今做了一个关于开关电源的实验,与大家分享。

某电路板,低频有Base余量不足,原因为DC-DC电源模块。分别做一下动作:

1.输入输出滤波电路放在与PWM芯片的同侧
2.连接GND使输入输出的loop尽量的小
3.电感下方GND刮掉

发现,对策1、2效果明显,同时使用时余量可以提升6dB以上;对策3不明显

另外,最近在做一款产品,板子太小,有多个DC-DC模块,器件位置很难安排,愁啊。。成本和品质的博弈。


精彩评论4

owen11 发表于 2013-2-26 11:02:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享心得!
lrbxiao8 发表于 2013-2-26 17:16:57 | 显示全部楼层

楼主能分享的再详细点吗?
好让我们了解的更深入些

桃花岛主 发表于 2013-2-26 22:19:15 | 显示全部楼层
回复 1# 阿飞小白


    对策3是什么电感,差模的还是共模的,如果是差模的,下面的GND就没必要挖掉,构成回路,共模因为两根线就是个环路了,下面GND可以去掉。