开启左侧

电话口,RJ11的防雷怎么设计啊

[复制链接]
AAQQSS123321 发表于 2013-3-8 11:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教高手点拨,电话口,RJ11的防雷怎么设计且差模和共模的1.5kv?EFT 1KV 怎么设计?谢谢!!

精彩评论7

owen11 发表于 2013-3-8 14:16:40 | 显示全部楼层

RJ11接口EMC设计

RJ11接口EMC设计
owen11 发表于 2013-3-8 14:21:39 | 显示全部楼层
L1、L2为滤波磁珠,用于滤除信号线上的干扰,磁珠取值范围为300Ω~1000Ω,典型值为600Ω/100MHz;磁珠选取时注意通流量要符合电路的要求;
D1为半导体放电管,主要用来泄放差模浪涌能量,半导体放电管击穿电压为230V, RTC1、RTC2为热敏电阻,该器件主要用于电力线搭接实验,确保实验通过。(如果不考虑电力线搭接实验,这2个PTC可以去掉)
owen11 发表于 2013-3-8 14:23:09 | 显示全部楼层
RJ11DQCS.JPG
RJ11接口电气参数
langtuodianzi 发表于 2013-3-8 16:37:56 | 显示全部楼层
对于小型网络设备或终端设备,通常情况前面没有配线架的一级保护,使用时接受局端发送过来的馈电和铃流,此时防雷量级要大,同时也要满足电力线碰触的测试要求,防护电路可以按照电路:
电话口.jpg
电话机.jpg
langtuodianzi 发表于 2013-3-8 16:48:19 | 显示全部楼层
RJ11防雷.jpg