laoliue 发表于 2013-7-11 20:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EFT和surge测试项目中,线对地是怎么测?是只测L-N-PE?还是要测L-N、L-PE、N-PE、L-N-PE?

其中L-PE、和L-N-PE这俩者之间有什么区别呢?

精彩评论4

桃花岛主 发表于 2013-7-11 22:40:56 | 显示全部楼层
单独测L-PE和N-PE,你看下EFT和浪涌的标准,里面画的图很请楚
kenji 发表于 2013-7-12 08:21:36 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2013-7-11 22:40
单独测L-PE和N-PE,你看下EFT和浪涌的标准,里面画的图很请楚

如果是L+N-PE  与单根对地有什么本质区别呢
桃花岛主 发表于 2013-7-12 23:53:41 | 显示全部楼层
首先当然不是标准要求的方法了;按标准电源线测试都是单线对地;L+N-PE相当于电流分在了两个支路。

浪涌.jpg
 楼主| laoliue 发表于 2013-7-13 19:50:59 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2013-7-12 23:53
首先当然不是标准要求的方法了;按标准电源线测试都是单线对地;L+N-PE相当于电流分在了两个支路。