各位前辈:
    我现在遇到一个问题,对于220V转24V的电源模块,在做EMC试验的时候,对输出的24V电源口需要做EFT,浪涌,CS试验吗?有没有可以依据的标准呢。
    期待各位的高见,非常感谢!

精彩评论2

桃花岛主 发表于 2013-8-6 23:58:35 | 显示全部楼层
CS模拟空间感应的射频场传导进入设备、浪涌模拟感应雷在线缆的耦合,这个和线缆长度有关,线缆短的话都不用考虑,一般室外3米以上长度才考虑,室内10米以上;EFT模拟瞬态切换时产生的干扰,一个看你电源模块有无这类切换,另外对线缆长度也有要求,因为EFT频率高,也有辐射耦合。
 楼主| eliyang 发表于 2013-8-8 10:45:29 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2013-8-6 23:58
CS模拟空间感应的射频场传导进入设备、浪涌模拟感应雷在线缆的耦合,这个和线缆长度有关,线缆端的话都不用 ...

多谢您的帮助与讲解,讲得很清楚。