在Keith Armstrong的Design Techniques for EMC – Part 1,Circuit Design, and Choice of Components,1.1.1段中有提到選擇IC要注意VCC與GND的PIN要在CENTER,原文如下

Adjacent, multiple, or centre-pinned power and ground.
Adjacent ground and power pins, multiple ground and power pins, and centre-pinned power and ground all help maximise the mutual inductance between power and ground current paths, and minimise their self-inductance, reducing the current loop area of the power supply currents and helping decoupling to work more effectively. This reduces problems for EMC and ground-bounce.

我的理解是VCC與GND要在IC四個邊的中央位置,但不太能理解這樣的要求相對於VCC與GND在四個角落有何明顯利益
假設一個正方形的IC邊長為X,則VCC/GND在角落時每一對之間的距離即為X,若VCC/GND在每邊的中央時則每一對之間的距離為0.7X
乍看之下小了0.3X, 但若第二層為完整GND平面,則以IC本就不大的尺寸來看這0.3X不曉得能起什麼作用?
再者,VCC/GND佔了中央位置後,表示就有一對線被擠到角落,這0.3X能起的加分作用就更小了

還是我徹底搞錯了centre-pinned 的目的?
請高手指教!

精彩评论2

桃花岛主 发表于 2013-8-12 23:19:29 | 显示全部楼层
MIC你说的是这种情况,以前低速时代的双列直插器件,很多封装都是电源VCC和接地GND管教在器件的对角线上,而低速时代,主要是双层板,这时候可以想象,电源与地的环路多大啊;所以一个改进的方法,就是将这种双列直插的器件的电源和地各放在两列管脚的中间,此时电源与地环路就减小了,我觉得这里说的应该是这种器件,这个资料,估计也比较老了;

现在的高速器件,电源和地管脚一般紧挨着,放在器件的中间和角角也没多大差别。
 楼主| mic29 发表于 2013-8-13 11:37:20 | 显示全部楼层
瞭解了,感謝島主!