图中右边电路中,如果L,N与PE之间的压敏电阻的电压为500V,而气体放电管的电压为2000V,如果有大于500V而小于2000V的干扰,压敏电阻起不起作用,如果不起作用,哪么多大的电压才能使压敏电阻起作用,多大的电压才能使气体放电管起作用。
10.jpg

精彩评论8

zx200332 发表于 2013-8-22 16:19:42 | 显示全部楼层
500-2000应该不起作用,大于2000V就起作用了
这里放电管的作用相当于开关,超过2000V的电压,放电管导通,压敏生效
桃花岛主 发表于 2013-8-22 23:59:28 | 显示全部楼层
电压在500V到2000V之间,气体放电管和压敏电阻应该都不起作用;因为气体放电管阻抗与压敏相比,阻抗非常大,所以压敏相对于气体放电管短路,气体放电管先响应后阻抗降低,相对于压敏又短路,此时压敏才响应。

气体放电管要响应,电压应该稍大于2000V。
lrbxiao8 发表于 2013-8-23 08:39:45 | 显示全部楼层
差模只需要压敏电阻动作
而共模的回路要经过压敏+GDT,开启电压大于500+2000V。至少2500V压敏和GDT同时动作才行。
zhongkai 发表于 2013-8-23 09:35:05 | 显示全部楼层
压敏和GDT串起来后启动电压应不用500V了。
蓦然回首 发表于 2013-8-23 10:10:16 | 显示全部楼层
气体放电管响应电压2000V,有没有这么大的,我没有用过这么大的。
AAQQSS123321 发表于 2013-8-26 14:55:06 | 显示全部楼层
zhongkai 发表于 2013-8-23 09:35
压敏和GDT串起来后启动电压应不用500V了。

是嘛?啥意思啊,没明白啊