求助:TVSS浪涌测试

[复制链接]
精华 stevenkay 发表于 2013-9-4 20:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我需要按照UL1449中的要求做一个TVSS的浪涌测试,决定它的限电压值。
UL1449规定了测试方法为:
1 作一次测试标定vpr (voltage protection ratio)。
2 作一组duty cycle 测试
3 重复1,并且比较TVSS的钳位电压和电流是否改变。

在步骤1里面,要求设置发生器的内阻抗为12ohm (需要串接10ohm外电阻), 如果测试的是LINE TO LINE, 则把发生器的中线串接10ohm再并接到EUT的line2上。
在步骤2里面,要求发生器的内阻为2ohm,即不串接外电阻。

请问测试同样的两个端口为什么发生器内阻要设置成不一样的?

描述不妥之处请见谅

精彩评论6

桃花岛主 发表于 2013-9-4 23:45:42 | 显示全部楼层
TVSS和UL1449都是第一次了解,楼主能解释下吗?
蓦然回首 发表于 2013-9-5 09:33:24 | 显示全部楼层
浪涌标准电源线测差模内阻是2欧,测共模内阻是12欧,不知道和楼主说的有关没。
 楼主| stevenkay 发表于 2013-9-5 16:29:50 | 显示全部楼层
蓦然回首 发表于 2013-9-5 09:33
浪涌标准电源线测差模内阻是2欧,测共模内阻是12欧,不知道和楼主说的有关没。


这个跟引用的标准有关,我找到了三个标准都是关于TVSS (transient voltage surge suppressor) 测试的
UL 508C/ CSA 22.2 No.14, 要求测差模也要12ohm内阻,所以需要串接一个10ohm耐高压电阻
UL1449 2ohm
UL840规定了一个电流限制5mA,莫非如果测试6kV要接一个巨大电阻了?

我目前是在做一个公司内部测试规范,发现这些地方不是很明确
shuyi 发表于 2013-9-5 22:15:13 | 显示全部楼层
我只懂GB17626,其他标准接触很少呀!
 楼主| stevenkay 发表于 2013-9-5 22:57:21 | 显示全部楼层
蓦然回首 发表于 2013-9-5 09:33
浪涌标准电源线测差模内阻是2欧,测共模内阻是12欧,不知道和楼主说的有关没。

这个问题我目前理解成新旧标准的差异。我们公司需要验证UL给的voltage protecting rating (pvr),所以需要按照UL1449的要求进行测试。
在老版本里面,用的是500安培短路电流和6kV开路电压定义浪涌信号发生器的波形,但是在第三版后改成3kA, 6kV。所以内阻也就是2欧姆了。

旧的测试模板没有更新,所以校准用的是12欧姆内阻。这个我觉得肯定要改成2ohm了。至于duty cycle test 原本用2ohm为的是更加暴力的摧残浪涌保护器件(内部测试规范可以偏离标准)。新标准出来之后这一块刚好符合标准要求,也就不需要改动。
桃花岛主 发表于 2013-9-5 23:19:41 | 显示全部楼层
ITU-T K20和K21浪涌要求线-地是2欧内阻;GB 17626.5浪涌线-地要求是12欧。