zj1028121713 发表于 2013-10-12 19:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
PCB板上的晶振参考地挖空了,好处于坏处分别是什么。

精彩评论4

桃花岛主 发表于 2013-10-13 20:06:42 | 显示全部楼层
挖了地也是为防止晶振地上的干扰扩散到其他地方,但挖了后也有个问题,那晶振对地耦合减小,对空间耦合可能也同时增大,另外,你把地挖了,那时钟的线也跨分割啊,所以,个人认为最好的方法,就是单板地平面尽量完整,不要随意分割以及有过孔形成的开槽等,另外,在晶振的位置增加接地的安装孔。
阿飞小白 发表于 2013-10-13 23:39:51 | 显示全部楼层
郑老师书里有一个案例是专门讲这个问题的
forestxsl 发表于 2013-10-15 16:47:40 | 显示全部楼层
将晶振的信号和其他的信号隔离开就可以了,割地与否可能没有那么重要。
zmwri 发表于 2013-10-20 10:12:08 | 显示全部楼层
非常赞成岛主的意见,完成的地平面才是最优的!