开启左侧

请问 7637的 脉冲1要怎么通过?

[复制链接]
funny 发表于 2013-11-18 09:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请较,我现在做一个产品。需要过7637的脉冲1,由于脉冲1 的负压-75有一个200ms的持续过程,使得我的机子的电压总是被拉低不能正常工作,请问怎么解决这个问题?如果用大电容放在12v电源入口处,需要四个4700uf的大电容才行,这在实际生产中不太现实,请问有什么好的解决办法,谢谢!

精彩评论7

zhuyeqing 发表于 2013-11-18 09:44:15 | 显示全部楼层
达到A很难,大部分都是B和C
slxyc 发表于 2013-11-18 10:17:51 | 显示全部楼层
用共模TVS管,双向的。可以解决这个问题。你选个-30V左右的,但电压为-75时,TVS自然对地卸放干扰电压。
melissa 发表于 2013-11-19 09:15:47 | 显示全部楼层
基本的防护电路、滤波电路总得有吧
奋进 发表于 2013-11-19 09:27:41 | 显示全部楼层
这个,我学习中...............
yang123_123 发表于 2014-2-26 10:32:25 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2013-11-18 10:20
不能这样搞,最简单的方法是,在+12V上串联一个二极管,然后加一个大电容。

那二极管的耐压值怎么选?大于75V即可?为什么负载功耗大、并的电容就大呢?因为大电容储能更多,和去耦电容一样为负载提供瞬时的供电电流、?
yang123_123 发表于 2014-2-26 10:34:07 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2013-11-18 10:24
俺提供的这电路已在某款产品的应用了,对付P1应该是没问题的。如果后级的负载(功耗)太大,电容可适当加大 ...

请教化二,针对7637的EMS防护电路,和一般的EFT、surge、esd等防护电路有什么不同吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com