front01 发表于 2014-2-13 09:48:17 | 显示全部楼层
结果怎么样了
 楼主| 傻瓜的爱 发表于 2014-3-11 11:23:36 | 显示全部楼层

用了展频IC,效果会好些
allenhua 发表于 2014-3-11 17:35:01 | 显示全部楼层
傻瓜的爱 发表于 2014-1-22 13:57
用示波器量测DDR 1.5V 驱动电压纹波只20~30mv左右,增加1000pf电容会使纹波好几mv,但超标频点不会降;1.5 ...

看纹波未必是准确的吧?而应该是观察全频率段上的噪声...
mic29 发表于 2014-3-12 09:50:03 | 显示全部楼层
用了昂貴的屏蔽罩,卻在相對便宜很多很多的四層板上喊成本控制,這個...,有必要和領導溝通一下
高頻信號卻不使用參考平面,一般EMI工程師是連參考平面上的分割都不准有的
暂不落伍 发表于 2014-3-21 22:07:41 | 显示全部楼层
看电源绕得蛮远的,如果是下面这个给DDR供电,可以尝试对电源下手试试,有可能耦合到电源地将噪声带出来了,延缓上升沿时间对高速信号影响太大了,屏蔽就应该将信号电源全屏蔽进去,看这两层板估计也没做阻抗控制了,最好的方法就只有隔断和滤波了。
暂不落伍 发表于 2014-3-21 22:11:14 | 显示全部楼层
加电容改电阻,还不如直接降频,免得丢失数据什么的出现新的问题。