开启左侧

腔体内部线缆的布置

[复制链接]
阿飞小白 发表于 2014-3-17 12:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题


              设备腔体内部有千伏的高压,也有十几伏的低压电路,这两种电路模块和电缆的如何布置才好?

精彩评论8

桃花岛主 发表于 2014-3-17 23:18:31 | 显示全部楼层
线缆布置遵循一个原则吧,强弱分离,不同性质分离;
不同性质分离比如电源线和信号线分开等;
强弱分离比如强干扰与敏感信号线、强电与弱电分离等等,当然,这个下面分了N多种,自己判断就可以明白,比如强电与弱电,可以不单单指强电压与若电压,也可以指室外信号线与室内信号线等,因为室外信号线感应雷击风险很大。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-3-18 22:14:18 | 显示全部楼层
最近有个设备在实际的工况下失效,目前正在分析是不是EMC方面的原因。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-3-18 22:15:46 | 显示全部楼层
我这产品里面有3300伏转180的变压器三个,也有低压的线路,都是在一个腔体里面。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-3-18 22:19:34 | 显示全部楼层
另外,今天看到有个变压器外壳直接接到腔体上面,使用一点接地,工程师说这里只能使用单点接地,可是原因不明白,请教大家?
中线和保护接地为什么要分开?
桃花岛主 发表于 2014-3-18 23:17:22 | 显示全部楼层
阿飞小白 发表于 2014-3-18 22:19
另外,今天看到有个变压器外壳直接接到腔体上面,使用一点接地,工程师说这里只能使用单点接地,可是原因不 ...

猜吧,变压器主要是磁场干扰,是低频的东西,如果你两点解读,就构成了磁环路;

至于你说的中线和PE为什么分开,你看看高压供电方面的书吧,其实,中线和PE线在远端也是连到一起的,比如变电站,只是在EUT这端分开了,三相四线制和三相五线制区别就是少了个中线。
front01 发表于 2014-3-19 08:46:41 | 显示全部楼层
强弱分离,不同性质分离,是必须分的!!!
蓦然回首 发表于 2014-3-19 09:31:31 | 显示全部楼层
不同种类的线缆,不能捆绑在一起,之间要求最少有5cm的距离。