开启左侧

请问交流220V或380V电源线为什么都不用屏蔽线缆呢?

[复制链接]
czxjuren 发表于 2014-4-9 08:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题,请问交流220V或380V电源线为什么都不用屏蔽线缆呢?

精彩评论6

zhegexiayu 发表于 2014-4-9 09:43:31 | 显示全部楼层
1.屏蔽线价格比较贵;2.屏蔽线接地不好处理; 3.如果机器有地线也不能把地线跟交流线屏蔽在一起,生产不易装机。
zhongkai 发表于 2014-4-9 10:49:17 | 显示全部楼层
目前看就新能源汽车用的是屏蔽的电源线。军工也有用屏蔽的。屏蔽主要是针对高频干扰为主。电源很少有高频干扰的。
stone0371 发表于 2014-4-9 11:06:04 | 显示全部楼层
zhongkai 发表于 2014-4-9 10:49
目前看就新能源汽车用的是屏蔽的电源线。军工也有用屏蔽的。屏蔽主要是针对高频干扰为主。电源很少有高频干 ...

楼主,你这里有磁环,磁珠等EMC器件吗?可以试用吗?
桃花岛主 发表于 2014-4-9 21:29:43 | 显示全部楼层
你说的有点绝对,除过大家说的原因外,有的室外的产品,为了提高防雷能力,也可能选择使用的屏蔽线。
笨狗熊1号 发表于 2014-4-10 00:08:07 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2014-4-9 21:29
你说的有点绝对,除过大家说的原因外,有的室外的产品,为了提高防雷能力,也可能选择使用的屏蔽线。

岛主说的对,室外防雷屏蔽的作用可以衰减90%的雷击电流,前提是屏蔽层接地好。基站电源线基本都是屏蔽线,主要是考虑防雷。