开启左侧

EMS测试设备选择

[复制链接]
fzyiye 发表于 2014-8-21 11:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2金钱

最近正在做PLC,DDC的EMC实验室方案,需要购买EMC测试仪器,有几家公司的方案,请大家一起帮忙看看:

背景:

    测试对象:工控大型设备上的PLC,DDC,触模屏等

    测试要求: 1.静电充放电测试,要求电压最高为16KV。

       2,脉冲群测试:电源线和信号,通讯线。
        
       3.电压跌落,瞬时中断测试。

       4.浪涌雷击测试(电源,信号线,通讯线)

疑问: 1.是否需要对通讯线进行电信波浪涌雷击测试(10/700),实际使用中有以态网,CAN总线通讯。

    2.哪些通讯线,信号线需要进行电信波流涌雷击测试,哪些使用1.2/50us波形测试。

    3.对于10m以内线长的传感器是否应进行浪涌测试。

当前选择的测试仪器选型(特测):

    1.NSG 3060MF       主机

       2.CWM 3650         雷击浪涌模块

       3.CDN 3061-PQM     单相电源耦合去耦(浪涌和脉冲群)

       4.FTM 3425-60      脉冲群发生器

       5.CDN 3425          容性耦合钳
     
       6.INA 6502          自动调压器
     
       7.CDN 6502          信号线浪涌耦合去耦网络

       8.TSM 3751          通信波脉冲测试模块

       9.CDN 118—N        电信波脉冲耦合去耦网络。

这个配置是否合理呢,有没有其他相同配置的。

欢迎报价啊!

精彩评论15

 楼主| fzyiye 发表于 2014-8-21 13:02:36 | 显示全部楼层

求大神指教。

回复

使用道具 举报

招尸墓想 发表于 2014-8-21 13:33:58 | 显示全部楼层

如果你只是做几次的话我建议找专门的机构做,这些设备还需要有专门的屏蔽室,代价有些大,而且这些设备价格都不菲。
回复

使用道具 举报

 楼主| fzyiye 发表于 2014-8-22 09:21:47 | 显示全部楼层

招尸墓想 发表于 2014-8-21 13:33
如果你只是做几次的话我建议找专门的机构做,这些设备还需要有专门的屏蔽室,代价有些大,而且这些设备价格 ...

呵呵,我们现在是想要自己做实验室,所以这些东西还是要买的。

回复

使用道具 举报

shencong 发表于 2014-8-22 09:31:27 | 显示全部楼层

没其他品牌的吗?就这一家方案吗?

回复

使用道具 举报

 楼主| fzyiye 发表于 2014-8-22 11:49:38 | 显示全部楼层

还有EM test的,方以N5T为主机的配置。
回复

使用道具 举报

jeviy 发表于 2014-8-22 18:10:08 | 显示全部楼层

可以多找几家,对技术方案的完善会有帮助;对于技术要求和实际需求做一个优化。

回复

使用道具 举报

黄药师 发表于 2014-8-23 18:22:01 | 显示全部楼层

回答你几个问题,对于你的仪器我不想参与,没有百分之百的关系我现在都不准备弄仪器,麻烦,最后还是一场空。
对于你的疑问我回答一些,看看能不能对你有些帮助。
1.对于雷击浪涌的通信信号线要不要做测试,个人觉得还是要看环境,如果你对很多产品的标准都有所了解的话,你发现有的产品要做这样的测试,有的不做,其实还是考虑设备使用环境。如果你的设备在一个完全屏蔽的实验室,而且用专用电源,那么可以考虑不做该测试,如果你不确定或者说你要考虑一下系统的性能,那还是做一下吧,毕竟多做一些测试可以多检验一下你的系统。
2.这一个问题和第一个问题有点类似,雷击浪涌是模拟打雷时,室内设备对线缆上感应的浪涌信号的反应,还是要看环境,具体的参数你需要看下标准,考虑为什么有不同的浪涌波形参数。
3.这个问题个人觉得如果超过5 6米就没必要测试了,除非你是很粗的铜质线缆,如果只有1 2米建议还是做一下,因为信号发生器产生浪涌信号在很长很细的线缆上衰减也会很多。
希望我的回答对你有一些帮助


回复

使用道具 举报

桃花岛主 发表于 2014-8-24 23:27:20 | 显示全部楼层
药兄好人!
回复

使用道具 举报

 楼主| fzyiye 发表于 2014-8-25 08:56:41 | 显示全部楼层
黄药师 发表于 2014-8-23 18:22
回答你几个问题,对于你的仪器我不想参与,没有百分之百的关系我现在都不准备弄仪器,麻烦,最后还是一场空 ...

谢谢你的帮忙。

 目前我们的产品是应用于工业环境(类似楼宇自控的产品)下,我们的测试目的就是对产品的EMC的性能进行研发摸底。

因为涉及较多安装环境的不确定因素,所以目前在实验项目方案上也有很多未定的东西。

 关于浪涌雷击测试的适用对象,波型,强度几家公司都有不同的看法:

    1.华为EMC测试室:对于较长距离的外通讯必须进行电信波测试;对于长于10m的传感器信号线需要进行浪涌测试。

    2.江森自控:对于室外通讯不是一定需要进行电信波测试,可以使用1.2/50us波型。

    3.EM test: 对于室外通讯一定要使用电信波测试,对于长于10的传感器信号线可不作要求,对于长于30m的需在测试。

    4. 特测: 对于室外通讯线两种波形的浪涌都可以,对于长于10m的信号线应进行浪涌测试。

因为搜集到的几家对于同一种产品的EMC测试的理解都有差异,国标中对于详细的测试要求写得很含糊,所以很难确定到底是不是一定需要(较多的测试也许会对产品性能提高有帮助,但也可以会偏离正确的方向)。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com