开启左侧

关于RS485防浪涌的问题。

[复制链接]
aiqiaodaili 发表于 2014-9-15 20:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
第一级空气放电管防护和第二级TVS防护之间的PTC能起到去耦的作用吗?我怎么觉的此电路最先开始动作的是TVS管。。这样造成空气放电管没有起到该起的作用。造成做共模测试的时候总是把后级的485收发芯片打坏。还有就是485口是按两线对称通信线做,还是按不对称线做,我本人觉的是按对称线做,如果按对称线做那每根线上的限流电阻是多少???请指导。在这里先谢了!!!
1.jpg

精彩评论5

桃花岛主 发表于 2014-9-15 23:52:38 | 显示全部楼层
信号线上通常使用PTC或者电阻做退耦,通常由于TVS响应速度快,首先动作,然后和电阻或PTC上电压达到气体放电管响应电压后气体放点干动作;
PTC可以用来退耦,常温下冷态电阻很小,不影响信号,雷击时温度升高,电阻增大,起到防护作用;
至于把485打坏,那应该是防护器件选型问题或者其他;
485应该是对称通信线。
melissa 发表于 2014-9-16 08:49:28 | 显示全部楼层
PTC和电阻什么区别?为什么用PTC而不用电阻呢?
zhongkai 发表于 2014-9-16 09:04:53 | 显示全部楼层
melissa 发表于 2014-9-16 08:49
PTC和电阻什么区别?为什么用PTC而不用电阻呢?


PTC和电阻都可以用,看前面使用的何种防护器件。选用不同的器件对于电阻选型也有要求。
以前我们做的防护是比较变态的多级防护。目前有了2PING1的TSS大可不必如此做。

RS485EMC标准设计最新方案20140902.pdf

133.34 KB, 下载次数: 59

 楼主| aiqiaodaili 发表于 2014-9-17 10:52:37 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2014-9-15 23:52
信号线上通常使用PTC或者电阻做退耦,通常由于TVS响应速度快,首先动作,然后和电阻或PTC上电压达到气体放 ...

谢谢岛主的指点,但是还有一些不明白的地方。在雷击时PTC能够因为浪涌流过大而使电阻增大吗?PTC能够响应微秒的浪涌波形吗?
yang123_123 发表于 2014-11-10 10:23:49 | 显示全部楼层
aiqiaodaili 发表于 2014-9-17 10:52
谢谢岛主的指点,但是还有一些不明白的地方。在雷击时PTC能够因为浪涌流过大而使电阻增大吗?PTC能够响应 ...

ptc好像只能响应ms级的。。。