开启左侧

对于24V供电设备浪涌应该怎么做?

[复制链接]
chilezhima 发表于 2014-9-27 09:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
原则上不用对24V供电设备做浪涌测试,如果做的化浪涌电压最大要做到多大?

精彩评论10

桃花岛主 发表于 2014-9-27 23:26:35 | 显示全部楼层
你说的不对,你要说明你的24V怎么来的,比如你24V要给室外的设备供电,那肯定也要做浪涌,如果24v是室内的,给室内设备供电,且24V线缆很短,则就不用做浪涌了。
yunqi 发表于 2014-9-28 09:13:52 | 显示全部楼层
通信设备的24V,一般都是需要做浪涌的。
电磁小皮匠 发表于 2014-9-28 09:17:06 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2014-9-27 23:26
你说的不对,你要说明你的24V怎么来的,比如你24V要给室外的设备供电,那肯定也要做浪涌,如果24v是室内的 ...

设备是否需要做浪涌试验,咱怎么简单判断呢?
桃花岛主 发表于 2014-9-28 22:13:48 | 显示全部楼层
看设备用在什么环境,室内环境还是室外环境;室外环境,建议都做一下;室内环境,如果线缆长度大于3m也要做,反之,就不用做了。

主要是浪涌的产生来源,主要是感应雷,也就是说打雷时产生的电磁场,在线缆或者地上产生高压,如果线缆在室内,由于室内有钢筋结构,类似法拉第笼,可以起到保护作用。
melissa 发表于 2014-9-30 08:07:23 | 显示全部楼层
不错,学习了。
 楼主| chilezhima 发表于 2014-9-30 08:59:40 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2014-9-28 22:13
看设备用在什么环境,室内环境还是室外环境;室外环境,建议都做一下;室内环境,如果线缆长度大于3m也要做 ...

恩,我们的设备也用于室外。那么,24V供电和220V供电达到的要求是不是一样呢?
桃花岛主 发表于 2014-9-30 21:27:15 | 显示全部楼层
只能这样说,24V和220V来自室内,在同样布线条件和同样长度时,浪涌平等对待。
fzyiye 发表于 2014-10-21 23:05:21 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2014-9-30 21:27
只能这样说,24V和220V来自室内,在同样布线条件和同样长度时,浪涌平等对待。

岛主,目前我接触到的工控产品有很多都是交直流24V供电的,对于直流24V供电的产品是否不需要做线间浪涌呢?

因为感应雷一般是对地电压。

PS:部分书中对浪涌测试和选择条件除了岛主说的长传输线的情况,还提到如果环境中有大功率开关设备时也需酌情考虑是否需要进行浪涌测试。

对于这个酌情,是不是意味着还是要考虑传输线长度的问题啊?
fzyiye 发表于 2014-10-21 23:06:38 | 显示全部楼层
yunqi 发表于 2014-9-28 09:13
通信设备的24V,一般都是需要做浪涌的。

你们,不知道这个通信设备要求做浪涌的出处是?

我目前正在测试MOXA的一款中继器,想了解一下。

谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com