开启左侧

RS485塑料机壳设备放在金属机箱中的防雷设计时如何接地

[复制链接]
何毕夜 发表于 2015-5-6 21:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
直流24V供电的一个RS485通信系统,系统布置在楼顶上,做RS485接口的防雷设计。
RS485接口的总设备塑料机壳与24V直流开关电源放置在金属机箱内(紧贴金属机箱)金属机箱通过2米的铁支架固定在地面上方,通过两根直流24V的电源线和两根RS485的信号线组成的线缆与RS485接口的分设备通信,做防雷设计时,提出以下疑问,希望大家可以帮忙。
1.上述情况下的塑料机壳设备是否考虑浪涌的共模防护即:RS线缆接收到电磁场能量在线缆中感应出共模电压,沿着线缆进入总设备的线路板中的某个位置与金属机箱之间的杂散电容,再经过金属机架,构成回路,对电路造成损害。就是说浪涌电流面对电路板与金属机箱之间的杂散电容是开路还是短路。
2.由于RS485的信号线与电源线在一个4芯线缆中一块走线,理论上接收到的共模干扰相同,实际中是否考虑RS485的两个信号线之间的差模干扰,还有就是电源线与电源回线也是一同走线,共模电压相同,是否必要在电源端口做差模防护。
3.RS485协议中规定了平衡线传输的共模电压范围是-7到12V的,目前RS485的发送器与接收器共用一个参考电平即24V直流电源的电源回线,虽然两者是通过线缆等电位连接,但是由于雷电的影响导致发送器地电位比接收机的地电位高,所以发送器发送的信号到达接收机后导致接收机的共模电压超出-7到12V的范围,这个是对RS485做出共模防护的真正原因吗?还有其他的说法吗?
4.因为1中的问题不能确定所以不知道本系统中的RS485的浪涌防护器件是否应该接大地,如果接大地肯定找来浪涌的几率大,但是有保护器件所以可以防护,直接浮地使得接收浪涌电路的机会减少,但是一旦与杂散电容形成回路便无法泄放能量,所以接地方式不能确定。

希望有经验的前辈给出指点。

精彩评论2

桃花岛主 发表于 2015-5-6 23:51:53 | 显示全部楼层
你最好把你说的问题用图画一下;
另外,你的分设备和主设备之间的联系,包括485和电源,长度多少,这个也和你防雷等级有关;
防雷等电位接地是必须的,最好在线缆进金属机箱时加个防雷模块,直接接机箱,而不是在你设备内防雷;
差模也防护,线缆长的话,不平衡会共模转差模。
 楼主| 何毕夜 发表于 2015-5-7 21:21:58 | 显示全部楼层
整体系统的框图javascript:;
1.png