上图是我最早使用的4-20MA保护电路,但在做脉冲群N(-2KV)和浪涌N,PE(-2KV)时均出现后端电流环芯片损坏情况,后来才改成了前面压敏的保护电路才避免了芯片的损坏。我分析是不是因为共模电感延时时间不够,而TVS比放电管动作快很多,造成TVS先动作,进而使放电管一级保护作用失效,高压直接窜入后级电路,损坏芯片。因此加入PTC能进一步延长后端TVS动作时间,使一级保护电路能可靠动作。这个分析不知对不对。另外,您提供的电路不知是否经过EMC测试,能否通过3级浪涌和脉冲群测试,图中器件对应参数如何选取。
|