我们的系统会控制220V的电磁铁,每次电磁铁动作时,会对电路板上的信号线产生一个干扰,在示波器上观察,信号正常波形是完整的,类似方波。但每当电磁铁动作时,波形会出现一个干扰,宽度在2.5MS左右,(但这2.5MS之内的干扰波形很杂乱,我不知道这种干扰算高频还是低频),我估计这个2.5MS的时间就是电磁铁启动的那一瞬间。这个干扰信号峰峰值有时很大在30V左右。目前只是在信号线上并上了一个TVS管,来限制这个峰峰值,但目前没有好的办法将这个干扰给滤掉,试了几种方案都没能成功(如RC滤波)。哪位高手能不能帮我解决一下,在电路板上怎么处理才能将这个干扰给滤掉。谢谢。

精彩评论2

孔今 发表于 2011-5-26 23:38:07 | 显示全部楼层
应该是低频磁场干扰吧,如果是低频磁场干扰耦合到信号回路,加滤波的方案是基本没有用的,只能减小信号环路面积或磁场强度。