开启左侧

双层屏蔽电缆怎么样端接

[复制链接]
桃花岛主 发表于 2010-2-17 20:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现在好多导线都是双层屏蔽,内层屏蔽层和外层屏蔽层与连接器如何端接?

精彩评论8

qiushujian1125 发表于 2010-2-17 20:45:06 | 显示全部楼层
内层作为信号回流层,内层要与外层隔离,外层要360度搭接,用簧片,最好焊接。
无声悄然 发表于 2010-2-20 22:52:33 | 显示全部楼层
外层屏蔽一定要两端接地,而且接地阻抗要小,而内层分情况,如果信号是双绞线或信号有回流地线的,内屏蔽层单端接地可能会好些,如果信号是同轴线,那内屏蔽层两端接地做为信号回流更好。
meng8131 发表于 2010-4-20 22:35:22 | 显示全部楼层
拿分走人~!~!~!
A_RONG 发表于 2010-5-14 08:49:55 | 显示全部楼层
高人附一些照片上去就好
zoumm19 发表于 2010-5-14 13:25:26 | 显示全部楼层
高人附一些照片上去就好