开启左侧

传导测试摆放差异

[复制链接]
精华 Lepont-Frank 发表于 2015-9-7 14:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近连续遇见如下测试情况,求大神解释到底什么那里引起的,为什么会有这么大的差异???
正常摆放测试照和测试数据:(测试结果FAIL)
1.jpg
2.jpg






PCB板与插头分开摆放测试照和测试数据:(测试结果PASS)

3.jpg 4.jpg
5.jpg

精彩评论27

NJNUEMC 发表于 2015-9-7 23:22:41 | 显示全部楼层
以前做刷卡机整改时遇到过类似的问题,电源滤波器摆放在不同位置,也是一个通过一个不通过,后来诊断是刷卡器的环路造成的,正好在环路下方。远离那个环路,测试结果就OK。不知是否和你这个问题具有可比性。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| Lepont-Frank 发表于 2015-9-7 15:55:53 | 显示全部楼层

不确定,上次那个在中间加一个0.5cm的绝缘片后再测试,就测试ok了,但是图片中的这个用这个方法就不行了····
桃花岛主 发表于 2015-9-7 20:41:20 | 显示全部楼层
这个真是神一样的问题;

第一个问题,请确认下复测多次都是这样吗?

第二个问题,请确认下适配器电源线没多大摆动吗?另外,把适配器电源线动一动看看测试变化大不大?

以上问题确认后,那么应该可以确认是你上面适配器变动引起的结果,然后我们再次基础上分析讨论。

hayabasa 发表于 2015-9-7 20:49:19 | 显示全部楼层
仅仅是塑料外壳打开 关合就有这么大差别??   那可能是温升造成元器件工作不稳定了。
hayabasa 发表于 2015-9-7 20:51:39 | 显示全部楼层
要不就是关合的时候 导线串扰,旁路了滤波器,造成插损降低
NJNUEMC 发表于 2015-9-7 23:10:36 | 显示全部楼层
看你PCB板,应该是存在环路,如果是环路形成空间辐射耦合进入插座内部电缆,从而在测试结果上导致超标,这可能是一种可能。此外,看你的高频段噪声波形存在差异,所以我怀疑还是环路耦合。个人想法,仅供参考。
mark 发表于 2015-9-7 23:11:34 | 显示全部楼层
不会是塑胶壳子 有问题吧?还有要说明的是,使用这个排插连接测试时不准确的。因为排插带有一个指示灯,还有一个电阻,这样对测试结果有影响。
mark 发表于 2015-9-7 23:16:54 | 显示全部楼层
问题 十有八九 出在排插上。换一个厚度薄一点的排插,没有指示灯,再试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com