请问 大家 电压闪烁不过一般有什么整改措施,方法。谢谢各位

精彩评论3

桃花岛主 发表于 2015-9-21 14:37:31 | 显示全部楼层
电压波动与闪烁整改需要有改善和提高电能质量的补偿装置,如无功补偿器、有源滤波器、动态电压恢复器、电抗器等,当然,PFC对这项问题也有作用,有可能加了PFC电路后两项测试都通过。
 楼主| front01 发表于 2015-10-12 13:43:42 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2015-9-21 14:37
电压波动与闪烁整改需要有改善和提高电能质量的补偿装置,如无功补偿器、有源滤波器、动态电压恢复器、电抗 ...

产品主要是有温度加热消毒功能,可控硅经常开关,冲击电流太大了。不知道如何处理?
桃花岛主 发表于 2015-10-13 09:35:45 | 显示全部楼层
冲击电流太大,能不能加储能电容补偿,你验证一下。