开启左侧

为什么说500K到5M是差模,500K到5M是差模共模都有,5M以上是共模?

[复制链接]
EMIEMS 发表于 2011-8-4 15:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
为什么说500K到5M是差模,500K到5M是差模共模都有,5M以上是共模?

精彩评论2

rubbishman 发表于 2011-8-4 16:47:14 | 显示全部楼层
我只知道根据经验法则,500KHz以下主要差模干扰,5MHz以上主要共模干扰,500KHz-5MHz差模共模干扰。不知道是不是从两种干扰的天线模型进行考虑的(差模干扰模型为环状天线,共模干扰模型为导线天线),两种模型下的干扰与频率对应关系差异大(具体可从远场情况下对应模型下的场强计算公式得知:差模干扰场强与频率平方的倒数成正比,共模干扰场强与频率的倒数成正比),期待高手进行解答。
孔今 发表于 2011-8-4 21:34:56 | 显示全部楼层
哈哈,GB9254的传导骚扰临界点不就是500K、5M吗,这不是很明白了吗;当然,这个适用于大多情况,并不是这么绝对。