yueweiman 发表于 2011-10-19 15:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
滤波器设计资料

滤波器设计01.pdf

345.19 KB, 下载次数: 58

滤波器设计资料

精彩评论5

桃花岛主 发表于 2011-10-20 20:48:29 | 显示全部楼层
最近搞传导测试碰到两个老生长谈的问题:
1. 就是经验500kHZ以下差模干扰、500kHz-5MHz差模共模都有、5MHz以上共模,这个只是经验,不是放之四海而皆准的道理,最近传导200kHz超标,将差模电容增大到2uF和共模电容增大到0.1uF两个措施都可以解决;
2.就是滤波电路靠近接口处加两个共模电容,理论上说这种方法不好,因为接地阻抗大的话后级共模电容滤波的干扰又会经过这个共模电容进入LISN,这次碰到的问题的确这样,前面加共模电容后滤波效果变差。

以上的大家有机会可以关注和验证下。
西风独凉 发表于 2011-10-21 08:40:54 | 显示全部楼层
楼主辛苦。另外2楼的观点个人非常认同,我现在刚刚接触这一方面的知识,对差模和共模电容的容值大小, 以及它们(包括加共模线圈或差模线圈)对后续滤波的影响机理不是很清楚,还得向你多请教。
pcul 发表于 2011-10-21 10:35:45 | 显示全部楼层
文中的圖3b, 2 x C2, 是否應該是1/2 x C2?
差模等效模型中, Y電容在L,N間是串聯應用, 所以容值是1/2.

1.JPG
孔今 发表于 2011-11-10 22:07:37 | 显示全部楼层
2 x C2应该是指2个C2;
电源滤波器中常有这种写法。
lanbitou 发表于 2011-11-20 22:30:22 | 显示全部楼层