xuchengyan 发表于 2012-2-17 10:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
昨天对直流供电设备进行浪涌测设时遇到个小问题,直流电源的“+”跟“-”接到浪涌测试仪UC500N后面的PF1跟N,前面用线从PF1跟N引出分别接到直流设备的“+”跟“-”,但是只能上电,不能正常开机;可是把前面相应的直流电源跟EUT的“-”换到UC500N相对应的PE就能正常开机,这是什么原因 ?(曾给EM Test技术支持打过电话,那边说什么引起共振,当时没来及细问原因)

精彩评论2

ywg1011 发表于 2012-2-17 10:57:00 | 显示全部楼层
之前我也遇到过类似的问题,后来把直流电源的“-”跟PE连接上就可以了,具体原因也不是很清楚
桃花岛主 发表于 2012-2-17 22:12:36 | 显示全部楼层
之前有过讨论,请参考。

浪涌发生器谐振导致电源掉电问题的经验及解决方法
http://bbs.emcbest.com/viewthrea ... hlight=%C0%CB%D3%BF