wangfeng_123k 发表于 2012-3-28 11:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现场的仪表就220V供电,旁边有变频器,使用一段时间后几台仪表同时损坏,拿回来时发现都是线线之间的压敏电阻损坏,后做浪涌试验差模到3000V才发现保险管损坏,但压敏没坏,请问现场仪表损坏是不是浪涌引起的。如何不是,是什么原因,请专家指导。

精彩评论1

pcul 发表于 2012-3-28 11:45:43 | 显示全部楼层
就零件損壞的情況, 可能是電壓已高於壓敏電阻的啟動電壓,
所以壓敏電阻在長時間的動作下, 超過額定瓦數而損壞.
但因電流不大, 所以fuse沒壞.

後來做的浪涌測試, 因為這種測試是間隔60s一次, 所以varistor有時間將能量宣洩掉.
fuse壞掉可能是突波電流造成損壞, 但因為varistor啟動變短路狀況, 所以電流返回源頭,
沒造成機器損壞.

建議您可帶示波器到現場量測電源, 看是否電源已超過varistor啟動電壓.