求高手解答电路损坏问题

[复制链接]
harrycetc 发表于 2016-1-4 16:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
当前有个AC24V的电路,进去依次是 MLV+GDT组成一级防护,然后是共模电感,后面是58V双向TVS,再是桥堆,然后电解电容1000u(电容A,耐压63),小电容100nF(电容B,耐压100),电感1.5uH,再又是电解电容1000u(电容C,耐压63),小电容100nF(电容D 耐压100)。再往后就是DCDC转5V。

这套电路1.2/50可以满足4KV/2KV,但是奇怪的是市场上好多损坏回来都是电容C和电容D损坏,一般C直接炸开,D烧黑,而A和B都是好的,未发现一起A和B损坏的。多台使用这个电路而PCB不同的设备都有这种问题。
为什么坏C和D,而不坏A和B,为什么在电感前后差异就这么大呢?

精彩评论6

vhhlds 发表于 2016-1-4 17:35:05 | 显示全部楼层
建议去测一下现场的波形才好分析。
桃花岛主 发表于 2016-1-4 18:11:54 | 显示全部楼层

干脆把这块电路图发一下,大家帮看看!
 楼主| harrycetc 发表于 2016-1-5 10:04:28 | 显示全部楼层
vhhlds 发表于 2016-1-4 17:35
建议去测一下现场的波形才好分析。

这种不是能复现的,多少KK才出现几台,但是每次出现都是损坏后面的,不是前面的。
 楼主| harrycetc 发表于 2016-1-5 10:10:50 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2016-1-4 18:11
干脆把这块电路图发一下,大家帮看看!

公司内不能贴图 回家了画个贴上来
stone0371 发表于 2016-1-7 16:27:02 | 显示全部楼层
你们的产品在什么环境中使用的呢?有没有分析下共同的使用环境条件
 楼主| harrycetc 发表于 2016-1-12 09:39:39 | 显示全部楼层
stone0371 发表于 2016-1-7 16:27
你们的产品在什么环境中使用的呢?有没有分析下共同的使用环境条件

安防产品,AC24V供电,一般都在室内。AC24V从配电箱从220VAC转来,到设备端一般走线可能有90m,且一般都是一拖几的。
现在的问题是即使有外面的干扰,为何每次都是前面的电容不坏,后面的坏。只要是用到这样电路的设备,都有这种情况。