我们在做CE测试时,发现使用一台电源+滤波器+LISN的配置对我们设备测试时,1M有一大片超标,更换另外一台电源,无滤波器时,就没有超标。我判断这是测试滤波器和我们设备谐振造成的,请问这样判断是否正确?这种现象在CE测试常见么?

精彩评论6

桃花岛主 发表于 2016-3-8 08:54:50 | 显示全部楼层
有这种可能,之前经常碰到设备连接浪涌设备时谐振导致设备启动不正常。
 楼主| wc198410243 发表于 2016-3-8 20:44:11 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2016-3-8 08:54
有这种可能,之前经常碰到设备连接浪涌设备时谐振导致设备启动不正常。

请问这种时候一般怎么解决?
桃花岛主 发表于 2016-3-9 09:26:03 | 显示全部楼层
在电源两根线间并联大电容,比如680uF
 楼主| wc198410243 发表于 2016-3-10 19:28:41 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2016-3-9 09:26
在电源两根线间并联大电容,比如680uF

CE测试是否允许?
Paladin 发表于 2016-3-11 14:13:18 | 显示全部楼层
我遇到过传导谐振和浪涌谐振的问题。
DC设备很容易与LISN前面的DC供电开关电源谐振,换成线性电源可以避免出现这个问题;
AC设备的容易与LISN前的调压器和AC开关电源谐振,尤其是内部有大电感的LISN;
ENV4200内部电感50uH不容易出现谐振。

谐振需要一个特定频率的激励源和特定的感量;
激励源是开关电源,而谐振电感可能由LISN前端,LISN本身和被测设备都提供,调整任何一个就能破坏或降低谐振。
qyypfyhong 发表于 2016-3-22 11:20:09 | 显示全部楼层
标准允许在LISN和供电电网之间插入必要的滤波器。如岛主所说的在电源两根线间或者线跟地之间并联电容,是允许的。详情可参加GB/T 6113.201