开启左侧

请问电波暗室向外穿线的问题

[复制链接]
jjweid 发表于 2016-5-10 10:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
eut需要引控制线到电波暗室外面。从波导窗引出线缆的长度 是否屏蔽 有没有什么说法,如果在转台中心向下 接地平面下面布几个连接延长线到波导窗口 用的时候再连接,会不会对日常的检测有影响?

精彩评论3

桃花岛主 发表于 2016-5-10 11:21:52 | 显示全部楼层
问了徐总,他说不行,会对后期检测有影响,需要使用滤波器。
oldtow 发表于 2016-6-1 11:14:20 | 显示全部楼层
一般暗室都配有埋铜砂的RFI TRAP或者有铜棉的波导管,需要使用的时候将带屏蔽层的信号线剥皮露出屏蔽层,从此穿过即可。使用时会造成暗室的屏蔽效能有所下降,但不会影响试验结果。
这种方法电源线不能用。最好的方式是管理员所说的穿过滤波器的方式。
maohongtao 发表于 2016-6-7 09:54:09 | 显示全部楼层
波导管只是为了截止空间电磁波的传输,无法截止导体传输的电磁波,主要方便光纤、气动管、排气管等通过暗室壁,导体通过暗室壁只有滤波器可以截止。