求高人指点,电磁兼容中传导发射超标的问题症结所在,详见正文,谢谢

[复制链接]
lichou 发表于 2016-5-24 10:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近在搞电磁兼容测试中的传导发射这一项是没通过,大概情况是这样的装了两台硬盘录像机,还有海康的磁盘阵列、浪潮的两台服务器(双电)和一台磁阵,中威电子的光端机,h3c的交换机,apc的ups电源,其中视频线和网线和rs485控制线都是通过防雷后连接的,测试结果是对外发射超标,不知道哪里的问题,设备都接到机柜下面的接地排上,然后出机柜与大地连接,前面摄像机也进行了接地(上次没接),竟然超标

第一次 测试通过了,设备和上面的基本类似只是海康的磁阵没有,那个位置装的是视频分析设备,前端摄像机没接地,控制线是屏蔽线但没接地,服务器是单电模块,机柜侧板和前后门全部接地了,通过了

第二次 测试没过了,和第一次的区别就是视频分析设备换成海康磁阵、交换机由华为变成华三的,前端摄像机都接地了,控制线屏蔽层双点接地(机柜这头和摄像机那头)


请高手分析,症结所在,在线等

精彩评论4

 楼主| lichou 发表于 2016-5-24 10:23:24 | 显示全部楼层
垂直极化超标这么厉害,有没有专家给分析一下?谢谢
QQ截图20160524102050.png
xyd82 发表于 2016-5-24 13:53:07 | 显示全部楼层
明明是辐射,你非说传导?
 楼主| lichou 发表于 2016-5-24 15:29:38 | 显示全部楼层
xyd82 发表于 2016-5-24 13:53
明明是辐射,你非说传导?

所以说不懂啊,你懂吗?解释一下
桃花岛主 发表于 2016-5-25 09:35:32 | 显示全部楼层
模块比较多的情况下要一个个断电先把源头找出来,然后再整改。