屏蔽电源线传导骚扰测试时屏蔽层接哪?

[复制链接]
courage 发表于 2012-6-1 09:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
屏蔽电源线传导骚扰测试时,设备PE线接LISN的地,那么屏蔽层需要接LISN的地吗?

精彩评论3

孔今 发表于 2012-6-1 21:48:28 | 显示全部楼层
用屏蔽的成本高,军品用屏蔽的很多,不过标准也没有提屏蔽层接那个地吧。
sarenbarci 发表于 2012-6-2 17:40:17 | 显示全部楼层
屏蔽层需要接lisn的地,而且尽量接好,例如360度

有些地方要求高的,电源线也需要屏蔽线缆,如变频器