JSM16541284 发表于 2018-2-28 17:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    对于塑料外壳的设备,只有电源线没有地线,浪涌测试是不是只需要做线线之间就行了,线地就不需要做了?
我看国内一些厂家,参数里把线地测试也写了,这样合理吗?

如下:
IEC/EN61000-4-5 电源端口 ±1KV/2KV (线对线) perf. Criteria B
IEC/EN61000-4-5 信号端口 ±1KV(线对地) perf. Criteria B

精彩评论2

Evel 发表于 2018-4-19 16:43:22 | 显示全部楼层
只做线-线(L-N)就可以了