严谨一点,你这两种设计都是有缺陷的;
在这种设计里,保险丝要实现两个作用,一个是防止压敏电阻老化失效而引起的短路;另一个防止过载或电路故障引起的短路,在这两种情况下,保险丝都能动作,起到保护作用;
但是,防雷中特殊就特殊在普通保险丝不能承受浪涌等瞬态的大电流,因此防雷时必须需用慢熔性保险丝,有下面三种方案:
方案1
这种方案优点是只需要一个保险丝,但是,防雷时需要考虑保险丝的I2T,即公称熔化热,防雷等级越高,需要的工称熔化热就要大,相应的,保险丝的额定通流也增大,此时如果也要考虑过载,通常负载电流大于1A时,保险丝通流量要求取2~3倍,如果兼顾防雷,那么这个保险丝的通流势必可能很大,所以对防过载也将失去作用,因此,这种方案在防护等级高时有缺陷;
方案2
这种方案对防止压敏电阻老化短路时也不可取,是有缺陷的;
方案3
这种方案用到2个保险丝F1和F2,其中F1和压敏电阻串联,用做防止压敏电阻老化失效而短路,因为也要通流雷击大电流,因此,选用慢融性保险丝,另外因为其不承担过载短路的作用,所以,公称熔化热可以随防护等级而选;而F2是用来防止过载,选用快熔性保险丝,因为不承担浪涌电流,所以不用考虑公称熔化热,此时可以根据负载额定电流选择合适的保险丝;
在一般设计时,我们推荐选择方案三,当然,具体要根据负载额定电流选择,也有可能会选择方案一。 |