12
返回列表 发新帖
开启左侧

EUT金属外壳接大地与否对RE测试的影响?

  [复制链接]
kentaky 发表于 2012-9-17 16:32:23 | 显示全部楼层
回复 10# walterP


    我们用的机柜没有360度屏蔽的门,同时电缆接入口也没有做到完全360度的屏蔽。金属机柜不直接接地但是和EUT的散热器相连,并且通过柜子内放置的滤波器的PE连接到远端变压器的中线上。上述情况下,机柜会引起某些频率发生谐振,辐射增加。这跟机柜材料的损耗以及机柜大小有关(谐振模式)。如果打开机柜的大门,上述的谐振峰会降低,但是辐射频谱在较宽的频段上会增高。
walterP 发表于 2012-9-17 17:26:43 | 显示全部楼层
回复 11# kentaky


     对于有些高频段的干扰,如果想从机箱屏蔽上减小的话,必须做到机箱接触良好,可以在机箱门的上面塞入导电泡棉。你可以用探头探探,看是从哪个缝隙露出来的。最好还是全部堵上,可能你把最大的泄露点堵住了,电磁波就会换另外一个孔缝出去了。现在我实践过的也只是这个方法。。。
腔体谐振该怎么避免,改变一下里面的东西与腔体壳体的距离?木有实践过,纯属想当然,呵呵。。。求高手解答
yunqi 发表于 2012-9-18 09:05:30 | 显示全部楼层
腔体谐振只能通过仿真,让腔体的谐振频率至少大于你工作频率的5倍以上,就比较安全。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-9-18 21:38:02 | 显示全部楼层
回复 11# kentaky


    机箱还会谐振?这个真搞不懂,在下不专业啊
emclover 发表于 2012-9-19 15:50:53 | 显示全部楼层
首先回答你这个问题本身,金属屏蔽外壳接地不是什么时候都能取得很好的屏蔽效果的。
最近我刚遇见类似问题,暗室的天线升降控制电机辐射量过大,控制电机是一个金属矩形箱密封,且金属箱充分接地。金属层屏蔽原理是基于集肤效应的,频率越高集肤效应越明显。换句话说,如果干扰信号频率比较低,这种金属外壳接地的屏蔽方式未必能取得好的效果。屏蔽的整改是在于没有更好的整改源头的情况下采取。
   其次,如果辐射源的共模电压感应到了屏蔽外壳上而间接产生了二次辐射,那么在这种情况下,外壳接地效果是很明显的。
桃花岛主 发表于 2012-9-19 22:17:23 | 显示全部楼层
电磁屏蔽,和屏蔽壳接不接地无关,关键是屏蔽体的完整性,也就是说缝隙、开口等等的影响。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com