开启左侧

共模电感可否用在同向小工作电流电流信号线?

[复制链接]
lfy21cn 发表于 2012-10-23 22:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题,共模电感见经常用在电源正负或交流来回线,利用差模电流反向,大小相同,所以正常工作电流产生的磁场彼此抵消,所以不会饱和,共模电流同向所以才会起遏制作用,共模电流很小,所以电感不会饱和。
我现在想遏制两根信号线的共模电流,两根信号线的工作电流同向,一个是30毫安,一个是2毫安,用UU16的共模电感,40MH,因为没有工作电流反向彼此抵消,请教这个30MA的工作电流会不会让这个共模电感磁饱和,导致遏制共模电流失效?
有没有我这样使用共模电感的呢?或者用两个单独的工字电感分别遏制没根信号线?
不知道怎么计算能不能磁饱和,请指教

精彩评论8

 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-23 22:47:29 | 显示全部楼层
如题,共模电感见经常用在电源正负或交流来回线,利用差模电流反向,大小相同,所以正常工作电流产生的磁场 ...
lfy21cn 发表于 2012-10-23 22:44



    补充下,我这个是纯直流系统,都是同向的工作电流,只是电流小,我所说的信号线并不是通信,而是用来控制系统开关或者驱动一个LED亮而已的线
桃花岛主 发表于 2012-10-23 23:25:24 | 显示全部楼层
用共模电感遏制两根信号线这种方法不推荐,不平衡电路会导致共模转差模,所以,共模电感通常用在平衡电路上。
萧萧 发表于 2012-10-24 09:19:18 | 显示全部楼层
30mA的电流不会使共模电感饱和,电流很小。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-24 10:58:36 | 显示全部楼层
30mA的电流不会使共模电感饱和,电流很小。
萧萧 发表于 2012-10-24 09:19



    恩,是那种UU16的共模电感,40MH,饱和与否我不会计算啊
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-24 11:05:55 | 显示全部楼层
用共模电感遏制两根信号线这种方法不推荐,不平衡电路会导致共模转差模,所以,共模电感通常用在平衡电路上 ...
桃花岛主 发表于 2012-10-23 23:25



    谢谢岛主,就是两个电感的差模电流大小一致,彼此抵消,适合这种应用场合,其它差模电流同向,或者差模电流反向,但大小不一致,都不推荐使用吧?
桃花岛主 发表于 2012-10-24 22:23:30 | 显示全部楼层
回复 7# lfy21cn

是的。